#61 Darth Anyan » 18.07.2014, 13:19

andycv,
а что для Вас "Недорогой"? Powercom Black Knight - самый дешевый стоит 1620 руб: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=985629&hid=91082

BNT 400, 500, 600, 800, 1000 отличаются по сути только мощностью батарейки.

Плюс: отличная поддержка Linux.
Минус: писк при пропадании питания не выключается, т.е. если ночью пропадет питание, он обязательно заорет.

А вообще, OMV использует nut, соответственно, опираться при выборе можно на список совместимости nut: http://www.networkupstools.org/stable-hcl.html
Последний раз редактировалось Darth Anyan 18.07.2014, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
OMV 0.5 Sardukar, Pentium G2120 3.1 GHz, 8 Gb RAM, SnapRAID 2x4Tb Ext4 + 1x1Tb Ext4 + 2x1Tb NTFS, boot ssd 32Gb ADATA
Darth Anyan M
Возраст: 28
Откуда: Москва
Репутация: 1
Сообщения: 8
С нами: 4 года

#62 Devil » 18.07.2014, 13:22

andycv, у меня APC Back-UPS BX650CI-RS. Подключен роутер и NAS. Настройка с пол пинка, что в OMV, что в FreeNas'e. Батарейка заменяемая, при условии что руки растут не из жопы. :smile:
omv | case: BitFenix Prodigy Black | MB: ASUS C60M1-I | RAM: 4GB Kingston | Streamer: HP Ultrium 1760
Devil M
Бывалый
Аватара
Откуда: VLG
Репутация: 13
Сообщения: 132
С нами: 3 года 9 месяцев

#63 andycv » 18.07.2014, 15:03

Не дорогой это до 15 000 руб.
Руки вроде откуда надо... проверял...
В тему :))))
Изображение
andycv
Репутация: 1
Сообщения: 8
С нами: 3 года

#64 adik » 18.07.2014, 20:42

hobot-bobot,
/usr/sbin/omv-mkgraph -исправил, но началась другая ошибка,
/etc/collectd/collectd.conf - а тут вообще другое было.
Значит однозначно collectd с nginx работает по другому, а отсюда и проблемы :weirdface: - еще одна причина на то что я пока переходить на 6 не буду...
Скорее всего нужно дождаться правильного плагина - причина в нем... :ill:
(GA-E240N_4Gb_(SunspeedTSAM1TS2+Raid5(ST2000VX003+2xWD20EZRX)))+(omv 3.0.84_64bit_4.9.0kernel_OMV-Extras 3.4.26)
adik M
Бывалый
Аватара
Возраст: 44
Откуда: Львів
Репутация: 14
Сообщения: 72
С нами: 3 года 10 месяцев

#65 andycv » 18.07.2014, 22:10

Купил в Москве у человечка б.у Back UPS ES 525 за копейки (могу дать телефон). Настраиваю. Посмотрим.
andycv
Репутация: 1
Сообщения: 8
С нами: 3 года

#66 andycv » 19.07.2014, 21:52

Все работает из коробки!!! Супер!!! Ура!!! APC Back UPS ES 525 рулит!!!
andycv
Репутация: 1
Сообщения: 8
С нами: 3 года

#67 ZOV » 12.08.2014, 17:49

А у меня что не так что не хочет работать???
Спойлер
Ошибка #4000:
exception 'OMVException' with message 'Failed to execute command 'omv-mkconf nut 2>&1': unable to write 'random state'
/usr/share/openmediavault/mkconf/nut: 120: /usr/share/openmediavault/mkconf/nut: bc: not found' in /usr/share/openmediavault/engined/module/nut.inc:58
Stack trace:
#0 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(180): OMVModuleNetworkUPSTools->applyConfig()
#1 [internal function]: OMVRpcServiceConfig->applyChanges(Array, Array)
#2 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
#3 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(158): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('applyChanges', Array, Array)
#4 /usr/share/openmediavault/engined/rpc/config.inc(224): OMVRpcServiceAbstract->callMethodBg('applyChanges', Array, Array)
#5 [internal function]: OMVRpcServiceConfig->applyChangesBg(Array, Array)
#6 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
#7 /usr/share/php/openmediavault/rpc.inc(79): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('applyChangesBg', Array, Array)
#8 /usr/sbin/omv-engined(501): OMVRpc::exec('Config', 'applyChangesBg', Array, Array, 1)
#9 {main}
ZOV
Репутация: 1
Сообщения: 31
С нами: 3 года 2 месяца

#68 alexicon » 12.08.2014, 22:12

ZOV,
в консоли
Код: Выделить всё
apt-get install bc
bc - это интерактивный алгебраический язык с высокой точностью вычислений, который соответствует черновому стандарту POSIX 1003.2
alexicon
Бывалый
Репутация: 15
Сообщения: 68
С нами: 3 года 10 месяцев

#69 ZOV » 17.08.2014, 12:04

!!!!!!!!!!!!УРА!!!!!!!!!
И у меня заработало.
Графики рисует все кроме температуры - наверное просто не поддерживает :razz: :clap:
alexicon отдельная благодарность ВАМ! :clap:
ZOV
Репутация: 1
Сообщения: 31
С нами: 3 года 2 месяца

#70 ZOV » 20.08.2014, 22:54

Да радость была не долгой уже третий раз выскакивает ошибка
Спойлер
Ошибка #4000:
exception 'OMVException' with message 'Failed to execute command 'upsc 'ups' 2>&1': Error: Data stale' in /usr/share/openmediavault/engined/rpc/nut.inc:151
Stack trace:
#0 [internal function]: OMVRpcServiceNetworkUPSTools->getStats(NULL, Array)
#1 /usr/share/php/openmediavault/rpcservice.inc(125): call_user_func_array(Array, Array)
#2 /usr/share/php/openmediavault/rpc.inc(79): OMVRpcServiceAbstract->callMethod('getStats', NULL, Array)
#3 /usr/sbin/omv-engined(501): OMVRpc::exec('Nut', 'getStats', NULL, Array, 1)
#4 {main}

После перезагрузки NAS_a все работает снова :nervious:
ZOV
Репутация: 1
Сообщения: 31
С нами: 3 года 2 месяца

#71 alexicon » 21.08.2014, 23:48

ZOV,
а какой ИБП, как подключен к системному блоку, что написано в настройках плагина?
alexicon
Бывалый
Репутация: 15
Сообщения: 68
С нами: 3 года 10 месяцев

#72 ZOV » 22.08.2014, 21:06

ИБП использую простенький BNT-400AP подключен по USB
В настройках использую следующее:
Спойлер
[ups]
driver = powercom
port = /dev/ttyUSB0
modelname = BNT-400AP
serialnumber = ........
numOfBytesFromUPS = 16
methodOfFlowControl = no_flow_control
validationSequence = {{8,0},{8,0},{8,0}}
shutdownArguments = {{1,45},y}
frequency = {0.0004,0.0000}
loadPercentage = {1.0000,0.0,1.0000,0.0}
batteryPercentage = {1.0000,0.0000,0.0000,1.0000,0.0000}
voltage = {2.0000,0.0000,2.0000,0.0000}
С этими настройками работает, а что они означают понятия не имею
ZOV
Репутация: 1
Сообщения: 31
С нами: 3 года 2 месяца

#73 setest » 23.12.2014, 23:24

Может кому понадобиться
ippon back power pro 600 new

[ups]
driver = blazer_usb
port = /dev/ttyS0
desc = «Ippon Back Power Pro 600″
setest

#74 philosophist » 08.01.2015, 13:14

Подключаем древний и дохловатый, но с новой батареей APC BACK-UPS BK650MI (400Вт/650ВА, 230В, Interface Port DB-9 RS-232)
http://www.apc.com/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=bk650mi
upd: Сайт APC тупит и ссылки открывает через раз, вот такой бесперебойник
Изображение Изображение
Интерфейсные кабели для него
У меня в закромах нашёлся кабель 940-0020С.
Вариации самопальных кабелей:
Спойлер
APC BK650MI UPS Cable
APC 940-0024C clone
Конфиг:
driver = genericups
port = /dev/ttyS0
upstype = 2

Переменные:
Спойлер
device.mfr: APC
device.model: Back-UPS
device.type: ups
driver.name: genericups
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: /dev/ttyS0
driver.parameter.upstype: 2
driver.version: 2.6.4
driver.version.internal: 1.36
ups.mfr: APC
ups.model: Back-UPS
ups.status: OL
Курим маны здесь http://www.networkupstools.org/docs/man/genericups.html

Изначально кажущийся логичным, но ошибочный конфиг
Спойлер
driver=apcsmart
port=/dev/ttyS0

не срабатывал, система возвращала сообщение о неопознанном UPS. Различные вариации добавления в конфиг строк из http://www.networkupstools.org/docs/man/apcsmart.html
modelname = BK650MI
cable=940-0020C
sdtype=3

результата не дали.
Последний раз редактировалось philosophist 08.01.2015, 13:53, всего редактировалось 7 раз(а).
philosophist
Репутация: 3
Сообщения: 16
С нами: 2 года 6 месяцев

#75 ram » 28.01.2015, 09:22

Подключил UPS Ippon back power lcd pro 800, плагин срабатывает на отключение через выставленное время в настройках, при выключении электросети.
Вопрос теперь как включать сервер обратно?
Если просто включить сервер, то он почему то отключается через несколько секунд, а на UPS индикаторе горит значок какой то.
Приходится выключать и включать сам UPS, а потом сам сервер включать.
Проблема в том, что приходится ходить в серверную, просить ключи у охраны ещё.
Как сделать чтобы всё само включалось при подаче электроэнергии?

И ещё: Не появляется мониторинг в статусе.
ram
Репутация: 1
Сообщения: 20
С нами: 2 года 5 месяцев

#76 necrosster » 28.01.2015, 13:59

ram писал(а):Если просто включить сервер, то он почему то отключается через несколько секунд, а на UPS индикаторе горит значок какой то.

Думаю всем интересно какой значок горит :smile:
Возможно варианты: неисправность батареи и перегрузка самого ИБП
Вот этот ИБП? И какой из значков?
Вложения
UPS.JPG
necrosster
Репутация: 3
Сообщения: 7
С нами: 2 года 6 месяцев

#77 ram » 28.01.2015, 23:44

necrosster писал(а):Думаю всем интересно какой значок горит
Возможно варианты: неисправность батареи и перегрузка самого ИБП
Вот этот ИБП? И какой из значков?
ИБП новый, для этого сервера и покупался.
Да , этот. Значок правый , треугольник с восклицательным знаком.
Не помню что шкалы показывают (завтра посмотрю).
Сервер стоечный, 1 CPU (xeon 4ядра), 8гиг памяти (1 планка), 1 SSD, 2 HDD, 1 DVD, 4 сетевые (встроенные в плату).
Настройки в OVM :
driver = blazer_usb
port = auto
desc = "ippon"
ram
Репутация: 1
Сообщения: 20
С нами: 2 года 5 месяцев

#78 philosophist » 29.01.2015, 03:28

ram писал(а):Да , этот. Значок правый , треугольник с восклицательным знаком.
Вангую использование в сервере блока питания с функцией Active PFC, известная проблема. Тут что-то одно надо менять.
philosophist
Репутация: 3
Сообщения: 16
С нами: 2 года 6 месяцев

#79 ram » 29.01.2015, 09:01

Но так то работает, держит заданное время в плагине.
И если менять то на что? Блок питания в сервере не поменять, он стоечный 19 и на гарантии.
ram
Репутация: 1
Сообщения: 20
С нами: 2 года 5 месяцев

#80 ram » 02.02.2015, 08:55

Ещё вопрос.
Не работает статистика. В первый раз устанавливал - работала. Решил переустановить систему и плагины (для проверки), теперь не работает.
Вроде всё так же делал, не могу вспомнить точно.
Установил плагин, прописал драйвер в OMV, прописал в файле lib/udev/rules.d/52-nut-usbups.rules то что нужно.
ram
Репутация: 1
Сообщения: 20
С нами: 2 года 5 месяцев

Пред.След.

Название раздела: Плагины
Описание: Установка и настройка плагинов в OpenMediaVault.
Здесь обсуждаем и задаем вопросы только по дополнениям и плагинам.

Быстрый ответ


Этот вопрос предназначен для предотвращения автоматической отправки форм спам-ботами.
:hi: :smile: :wink: :twisted: :sad: :evil: :smoke: :eh: :eek: :fie: :silenced: :razz: :oops: :help: :spy: :insane: :biggrin: :toothless: :ill: :nervious: :weirdface: :pray: :clap: :think: :boxing: :cyclop: :rambo: :zombie: :cry: Ещё смайлики…

   

Вернуться в Плагины

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость